| Ответить в этой теме | ![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
#1 (ссылка) |
|
Создатель
Регистрация: 19.12.2009
Адрес: Россия
Возраст: 44
Сообщений: 1,267
Поблагодарил: 37 раз(а)
Поблагодарили 1415 раз(а)
Фотоальбомы:
2972 фото
Репутация: 60
|
Тема: Резервирование ламп красного огня входных светофоров устройств электрической централизации - 418817
Резервирование ламп красного огня входных светофоров устройств электрической централизации по типовым решениям МРЦ-13, ЭЦ-12-80, ЭЦ-12-83, ЭЦ-12-П-81, И-92-78, И-109-81
418817 Технические решения Скачать Последний раз редактировалось Толян; 16.08.2010 в 19:30. |
|
|
Цитировать 0 |
| Поблагодарили: |
Данный пост получил благодарности от пользователей
|
|
|
#2 (ссылка) |
|
Кандидат в V.I.P.
Регистрация: 06.08.2009
Адрес: Харьков
Сообщений: 22
Поблагодарил: 7 раз(а)
Поблагодарили 0 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
Репутация: 0
|
Толян исправь в описании 818817 на 418817 Технические решения
|
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#3 (ссылка) |
|
Super V.I.P.
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,834
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20 фото
Репутация: 549
|
Согласно этого решения исключили БПШ,но сказал
что вернемся опять. За год заработали около 10-ка перекрытий ,всего где-то 16 входных и только на одном успели польностю демонтировать БПШ . Пришлось воостановить только для огневых разреша- юших огней. Рацуха 02 года. Тут вся проблема человеческого вмешателства: забыл включить акк., неисправность акк., итд. А контроль красного и аварию оставили на ПБ,МБ. После , за 9 лет пока ни одного замечания. Последний раз редактировалось СУНДЕТОВ; 04.08.2011 в 07:09. |
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#4 (ссылка) |
|
Super V.I.P.
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,834
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20 фото
Репутация: 549
|
418817
Технические решения Посмотрите изменение. |
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#5 (ссылка) |
|
V.I.P.
Регистрация: 24.10.2009
Адрес: МОЙДОДЫР
Сообщений: 5,650
Поблагодарил: 388 раз(а)
Поблагодарили 577 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
|
В схеме управления входным светофором с двухнитевыми лампами обнаружил следующий недостаток, что при перегорании основной и резервной нити зеленого огня , на светофоре не включится верхний желтый огонь из-за того, что реле ЗС останется под током.
По аналогии с ЭЦ-12-00 внес некоторые изменения в схему, для исключения этого недостатка. НСО1 при этом нужно поставить медленодействующее.
|
|
|
Цитировать 1 |
|
|
#6 (ссылка) |
|
Super V.I.P.
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,834
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20 фото
Репутация: 549
|
В ЭЦ12-2000 это болезнь остался.
СУНДЕТОВ добавил 09.09.2015 в 15:57 На ЭЦ-8 сделали такое 2010 году с ЭЦ 12-2000 лист 36 и работает. Последний раз редактировалось СУНДЕТОВ; 09.09.2015 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение |
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#7 (ссылка) |
|
V.I.P.
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 95
Поблагодарил: 9 раз(а)
Поблагодарили 14 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
Репутация: 7
|
Не годится!
При горении светофора на резервном зеленом и переключении фидеров будет переход на желтый. Нехорошо это... |
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#8 (ссылка) |
|
Super V.I.P.
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,834
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20 фото
Репутация: 549
|
Это лучше чем заработать перекрытие.
|
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#9 (ссылка) |
|
V.I.P.
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 95
Поблагодарил: 9 раз(а)
Поблагодарили 14 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
Репутация: 7
|
Ну тогда еще вносите изменения в схему ВНП. Там критические состязания между временем замедления реле ВНП и временем на выключение реле ЗС плюс включение огневого реле ЖЗО. Теоретически первое время больше второго, но Крупицкий меня учил, что время на включение реле надо закладывать 100мс, а в таком случае как-то очково оставлять схему в таком виде (просядут полюса ПБ/МБ, П/М, ПХС/ОХС - поплывут все времена). ИМХО так как-то.
|
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#10 (ссылка) | |
|
Super V.I.P.
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,834
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20 фото
Репутация: 549
|
Цитата:
|
|
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#11 (ссылка) | |
|
Корифей СЦБ
Регистрация: 25.02.2009
Адрес: Ленинград
Возраст: 49
Сообщений: 9,566
Поблагодарил: 1612 раз(а)
Поблагодарили 2344 раз(а)
Фотоальбомы:
1 фото
Репутация: 1386
|
Цитата:
Проблемы в следующих случаях: 1. Режим ДСН 2. Режим мигания (включение показания в интервале) 3. Применение в мигающих показаниях на входных огневух на 25 Вт. Надо применять огневухи на 15 Вт с лампами на 25 Вт. 4. Переключение фидеров (на ЭЦ-9, МРЦ-13), если неправильно включены повторители путевых.
__________________
"Не думай. Думаешь - не говори. Думаешь и говоришь - не пиши. Думаешь, говоришь и пишешь - не подписывай. Думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь - не удивляйся." Ф.Э. Дзержинский. |
|
|
|
Цитировать 2 |
|
|
#12 (ссылка) | |
|
Super V.I.P.
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,834
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20 фото
Репутация: 549
|
Цитата:
|
|
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#13 (ссылка) | |
|
Super V.I.P.
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,834
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20 фото
Репутация: 549
|
Цитата:
При перегораний резервного желтого переходить на запрещаюшее. Последний раз редактировалось СУНДЕТОВ; 14.09.2015 в 16:07. |
|
|
|
Цитировать 0 |
|
|
#14 (ссылка) |
|
V.I.P.
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 95
Поблагодарил: 9 раз(а)
Поблагодарили 14 раз(а)
Фотоальбомы:
не добавлял
Репутация: 7
|
А в режиме Ночь?
А в режиме ДСН? А при мигающем показании? (копипастчу предыдущего оратора)))) Но в общем и целом - респект и уважуха вам, Сан Саныч! |
|
|
Цитировать 0 |
| Поблагодарили: |
Данный пост получил благодарности от пользователей
|
|
|
#15 (ссылка) |
|
Super V.I.P.
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,834
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20 фото
Репутация: 549
|
Вся причина : ВНП отваливался до получения питания ПВЗ, я удлинил его жизнь.
А так режимы ДН ,НН,ДСН не причем. |
|
|
Цитировать 0 |
|
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Электропитание устройств электрической централизации ЭЦ-10-88 (4 альбома) - 501-05-102.88 | Толян | Электропитание железнодорожной автоматики | 6 | 10.06.2021 09:55 |
| Электропитание устройств электрической централизации ЭЦ-10 - 501-0-86 | Admin | Электропитание железнодорожной автоматики | 2 | 31.08.2012 16:02 |
| Схемы и конструкции питающих устройств электрической централизации малых станций ЭЦ-5 | ganz77 | Электропитание железнодорожной автоматики | 3 | 14.04.2010 14:27 |
| =Техн. решения= Увязка устройств электрической централизации со схемами управления колесо-сбрасывающими башмаками - 410310-ТР | Толян | Релейные централизации | 0 | 11.02.2010 19:45 |
| =Методичка= Проектирование устройств электрической централизации на крупных станциях - БелИИЖТ | СЦБист | Дипломы, курсовые, лекции, рефераты по СЦБ | 0 | 01.05.2009 15:01 |
| Ответить в этой теме |
| Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам): |
| , , , , , , , , , |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|