Старый 06.02.2010, 10:34   #1 (ссылка)
Создатель
 
Аватар для Толян


Регистрация: 19.12.2009
Адрес: Россия
Возраст: 44
Сообщений: 1,267
Поблагодарил: 37 раз(а)
Поблагодарили 1414 раз(а)
Фотоальбомы: 2972
Загрузки: 0
Закачек: 0
Репутация: 50

Тема: Резервирование ламп красного огня входных светофоров устройств электрической централизации - 418817


Резервирование ламп красного огня входных светофоров устройств электрической централизации по типовым решениям МРЦ-13, ЭЦ-12-80, ЭЦ-12-83, ЭЦ-12-П-81, И-92-78, И-109-81

418817
Технические решения



Скачать

Последний раз редактировалось Толян; 16.08.2010 в 18:30.
Толян вне форума   Цитировать 0
Поблагодарили:
Данный пост получил благодарности от пользователей
Старый 16.08.2010, 16:45   #2 (ссылка)
Кандидат в V.I.P.
 
Аватар для Vaco2009


Регистрация: 06.08.2009
Адрес: Харьков
Сообщений: 22
Поблагодарил: 7 раз(а)
Поблагодарили 0 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Загрузки: 8236
Закачек: 0
Репутация: 0
Толян исправь в описании 818817 на 418817 Технические решения
Vaco2009 вне форума   Цитировать 0
Старый 01.08.2011, 15:18   #3 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для СУНДЕТОВ


Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы: 20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
Цитата:
Сообщение от Толян Посмотреть сообщение
418817
Технические решения
Согласно этого решения исключили БПШ,но сказал
что вернемся опять. За год заработали около 10-ка
перекрытий ,всего где-то 16 входных и только на
одном успели польностю демонтировать БПШ .
Пришлось воостановить только для огневых разреша-
юших огней. Рацуха 02 года. Тут вся проблема
человеческого вмешателства: забыл включить акк.,
неисправность акк., итд.
А контроль красного и аварию оставили на ПБ,МБ.
После , за 9 лет пока ни одного замечания.

Последний раз редактировалось СУНДЕТОВ; 04.08.2011 в 06:09.
СУНДЕТОВ вне форума   Цитировать 0
Старый 04.08.2011, 06:22   #4 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для СУНДЕТОВ


Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы: 20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
418817
Технические решения
Посмотрите изменение.
Изображения
Тип файла: jpg Изображение.jpg (92.6 Кб, 207 просмотров)
СУНДЕТОВ вне форума   Цитировать 0
Старый 09.02.2014, 12:15   #5 (ссылка)
V.I.P.
 
Аватар для Rafa


Регистрация: 24.10.2009
Адрес: МОЙДОДЫР
Сообщений: 5,650
Поблагодарил: 388 раз(а)
Поблагодарили 577 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Загрузки: 126
Закачек: 3
В схеме управления входным светофором с двухнитевыми лампами обнаружил следующий недостаток, что при перегорании основной и резервной нити зеленого огня , на светофоре не включится верхний желтый огонь из-за того, что реле ЗС останется под током.

По аналогии с ЭЦ-12-00 внес некоторые изменения в схему, для исключения этого недостатка.

НСО1 при этом нужно поставить медленодействующее.




Rafa вне форума   Цитировать 1
Старый 09.09.2015, 14:57   #6 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для СУНДЕТОВ


Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы: 20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
В ЭЦ12-2000 это болезнь остался.

СУНДЕТОВ добавил 09.09.2015 в 15:57
На ЭЦ-8 сделали такое 2010 году с ЭЦ 12-2000 лист 36 и работает.

Последний раз редактировалось СУНДЕТОВ; 09.09.2015 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
СУНДЕТОВ вне форума   Цитировать 0
Старый 10.09.2015, 11:11   #7 (ссылка)
V.I.P.
 
Аватар для Superhero


Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 95
Поблагодарил: 9 раз(а)
Поблагодарили 14 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Загрузки: 100
Закачек: 3
Репутация: 7
Не годится!

При горении светофора на резервном зеленом и переключении фидеров будет переход на желтый. Нехорошо это...
Superhero вне форума   Цитировать 0
Старый 10.09.2015, 12:20   #8 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для СУНДЕТОВ


Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы: 20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
Это лучше чем заработать перекрытие.
СУНДЕТОВ вне форума   Цитировать 0
Старый 10.09.2015, 13:06   #9 (ссылка)
V.I.P.
 
Аватар для Superhero


Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 95
Поблагодарил: 9 раз(а)
Поблагодарили 14 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Загрузки: 100
Закачек: 3
Репутация: 7
Ну тогда еще вносите изменения в схему ВНП. Там критические состязания между временем замедления реле ВНП и временем на выключение реле ЗС плюс включение огневого реле ЖЗО. Теоретически первое время больше второго, но Крупицкий меня учил, что время на включение реле надо закладывать 100мс, а в таком случае как-то очково оставлять схему в таком виде (просядут полюса ПБ/МБ, П/М, ПХС/ОХС - поплывут все времена). ИМХО так как-то.
Superhero вне форума   Цитировать 0
Старый 10.09.2015, 13:41   #10 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для СУНДЕТОВ


Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы: 20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
Цитата:
Сообщение от Superhero Посмотреть сообщение
Ну тогда еще вносите изменения в схему ВНП. Там критические состязания между временем замедления реле ВНП и временем на выключение реле ЗС плюс включение огневого реле ЖЗО. Теоретически первое время больше второго, но Крупицкий меня учил, что время на включение реле надо закладывать 100мс, а в таком случае как-то очково оставлять схему в таком виде (просядут полюса ПБ/МБ, П/М, ПХС/ОХС - поплывут все времена). ИМХО так как-то.
Евгений привет! Насчет ВНП я тоже в курсе, если завтра ШЧУ будет то хочу съездит знакомый тебе 46 рзд (ЭЦ12-2000).
СУНДЕТОВ вне форума   Цитировать 0
Старый 10.09.2015, 13:52   #11 (ссылка)
Корифей СЦБ
 
Аватар для Александр


Регистрация: 25.02.2009
Адрес: Ленинград
Возраст: 48
Сообщений: 9,496
Поблагодарил: 1605 раз(а)
Поблагодарили 2336 раз(а)
Фотоальбомы: 1
Загрузки: 317
Закачек: 7
Репутация: 1364
Цитата:
Сообщение от Superhero
(просядут полюса ПБ/МБ, П/М, ПХС/ОХС - поплывут все времена). ИМХО так как-то.
От просадки полюсов проблем нет, даже в ночном режиме.
Проблемы в следующих случаях:
1. Режим ДСН
2. Режим мигания (включение показания в интервале)
3. Применение в мигающих показаниях на входных огневух на 25 Вт. Надо применять огневухи на 15 Вт с лампами на 25 Вт.
4. Переключение фидеров (на ЭЦ-9, МРЦ-13), если неправильно включены повторители путевых.
__________________
"Не думай. Думаешь - не говори. Думаешь и говоришь - не пиши. Думаешь, говоришь и пишешь - не подписывай. Думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь - не удивляйся."
Ф.Э. Дзержинский.
Александр вне форума   Цитировать 2
Старый 10.09.2015, 14:15   #12 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для СУНДЕТОВ


Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы: 20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
От просадки полюсов проблем нет, даже в ночном режиме.
Проблемы в следующих случаях:
1. Режим ДСН
2. Режим мигания (включение показания в интервале)
3. Применение в мигающих показаниях на входных огневух на 25 Вт. Надо применять огневухи на 15 Вт с лампами на 25 Вт.
4. Переключение фидеров (на ЭЦ-9, МРЦ-13), если неправильно включены повторители путевых.
АОШ везде включены так.
СУНДЕТОВ вне форума   Цитировать 0
Старый 14.09.2015, 15:04   #13 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для СУНДЕТОВ


Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы: 20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
Цитата:
Сообщение от СУНДЕТОВ Посмотреть сообщение
Евгений привет! Насчет ВНП я тоже в курсе, если завтра ШЧУ будет то хочу съездит знакомый тебе 46 рзд (ЭЦ12-2000).
Всё в норме сделал: сигнал с резервного зеленого переходить на резервный желтый, сигнал не перекрывается!
При перегораний резервного желтого переходить на запрещаюшее.

Последний раз редактировалось СУНДЕТОВ; 14.09.2015 в 15:07.
СУНДЕТОВ вне форума   Цитировать 0
Старый 15.09.2015, 14:05   #14 (ссылка)
V.I.P.
 
Аватар для Superhero


Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 95
Поблагодарил: 9 раз(а)
Поблагодарили 14 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Загрузки: 100
Закачек: 3
Репутация: 7
А в режиме Ночь?
А в режиме ДСН?
А при мигающем показании?
(копипастчу предыдущего оратора))))

Но в общем и целом - респект и уважуха вам, Сан Саныч!
Superhero вне форума   Цитировать 0
Поблагодарили:
Данный пост получил благодарности от пользователей
Старый 16.09.2015, 06:02   #15 (ссылка)
Super V.I.P.
 
Аватар для СУНДЕТОВ


Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы: 20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
Вся причина : ВНП отваливался до получения питания ПВЗ, я удлинил его жизнь.
А так режимы ДН ,НН,ДСН не причем.
СУНДЕТОВ вне форума   Цитировать 0
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электропитание устройств электрической централизации ЭЦ-10-88 (4 альбома) - 501-05-102.88 Толян Электропитание железнодорожной автоматики 6 10.06.2021 08:55
Электропитание устройств электрической централизации ЭЦ-10 - 501-0-86 Admin Электропитание железнодорожной автоматики 2 31.08.2012 15:02
Схемы и конструкции питающих устройств электрической централизации малых станций ЭЦ-5 ganz77 Электропитание железнодорожной автоматики 3 14.04.2010 13:27
=Техн. решения= Увязка устройств электрической централизации со схемами управления колесо-сбрасывающими башмаками - 410310-ТР Толян Релейные централизации 0 11.02.2010 19:45
=Методичка= Проектирование устройств электрической централизации на крупных станциях - БелИИЖТ СЦБист Дипломы, курсовые, лекции, рефераты по СЦБ 0 01.05.2009 14:01

Ответ

Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам):
, , , , , , , , ,


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.



Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.

СЦБ на железнодорожном транспорте Справочник 
сцбист.ру сцбист.рф

СЦБИСТ (ранее назывался: Форум СЦБистов - Railway Automation Forum) - крупнейший сайт работников локомотивного хозяйства, движенцев, эсцебистов, путейцев, контактников, вагонников, связистов, проводников, работников ЦФТО, ИВЦ железных дорог, дистанций погрузочно-разгрузочных работ и других железнодорожников.
Связь с администрацией сайта: admin@scbist.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34