Резервирование ламп красного огня входных светофоров устройств электрической централизации по типовым решениям МРЦ-13, ЭЦ-12-80, ЭЦ-12-83, ЭЦ-12-П-81, И-92-78, И-109-81
418817 Технические решения Скачать Последний раз редактировалось Толян; 16.08.2010 в 18:30. |
![]() |
Цитировать 0 |
Поблагодарили: |
Данный пост получил благодарности от пользователей
|
![]() |
#2 (ссылка) |
Кандидат в V.I.P.
![]() Регистрация: 06.08.2009
Адрес: Харьков
Сообщений: 22
Поблагодарил: 7 раз(а)
Поблагодарили 0 раз(а)
Фотоальбомы:
0
Загрузки: 8236
Закачек: 0
Репутация: 0
|
Толян исправь в описании 818817 на 418817 Технические решения
|
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#3 (ссылка) |
Super V.I.P.
![]() Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
|
Согласно этого решения исключили БПШ,но сказал
что вернемся опять. За год заработали около 10-ка перекрытий ,всего где-то 16 входных и только на одном успели польностю демонтировать БПШ . Пришлось воостановить только для огневых разреша- юших огней. Рацуха 02 года. Тут вся проблема человеческого вмешателства: забыл включить акк., неисправность акк., итд. А контроль красного и аварию оставили на ПБ,МБ. После , за 9 лет пока ни одного замечания. Последний раз редактировалось СУНДЕТОВ; 04.08.2011 в 06:09. |
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#4 (ссылка) |
Super V.I.P.
![]() Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
|
418817
Технические решения Посмотрите изменение. |
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#5 (ссылка) |
V.I.P.
![]() Регистрация: 24.10.2009
Адрес: МОЙДОДЫР
Сообщений: 5,650
Поблагодарил: 388 раз(а)
Поблагодарили 577 раз(а)
Фотоальбомы:
0
Загрузки: 126
Закачек: 3
|
В схеме управления входным светофором с двухнитевыми лампами обнаружил следующий недостаток, что при перегорании основной и резервной нити зеленого огня , на светофоре не включится верхний желтый огонь из-за того, что реле ЗС останется под током.
По аналогии с ЭЦ-12-00 внес некоторые изменения в схему, для исключения этого недостатка. НСО1 при этом нужно поставить медленодействующее. ![]() |
![]() |
Цитировать 1 |
![]() |
#6 (ссылка) |
Super V.I.P.
![]() Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
|
В ЭЦ12-2000 это болезнь остался.
СУНДЕТОВ добавил 09.09.2015 в 15:57 На ЭЦ-8 сделали такое 2010 году с ЭЦ 12-2000 лист 36 и работает. Последний раз редактировалось СУНДЕТОВ; 09.09.2015 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#7 (ссылка) |
V.I.P.
![]() Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 95
Поблагодарил: 9 раз(а)
Поблагодарили 14 раз(а)
Фотоальбомы:
0
Загрузки: 100
Закачек: 3
Репутация: 7
|
Не годится!
При горении светофора на резервном зеленом и переключении фидеров будет переход на желтый. Нехорошо это... |
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#8 (ссылка) |
Super V.I.P.
![]() Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
|
Это лучше чем заработать перекрытие.
|
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#9 (ссылка) |
V.I.P.
![]() Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 95
Поблагодарил: 9 раз(а)
Поблагодарили 14 раз(а)
Фотоальбомы:
0
Загрузки: 100
Закачек: 3
Репутация: 7
|
Ну тогда еще вносите изменения в схему ВНП. Там критические состязания между временем замедления реле ВНП и временем на выключение реле ЗС плюс включение огневого реле ЖЗО. Теоретически первое время больше второго, но Крупицкий меня учил, что время на включение реле надо закладывать 100мс, а в таком случае как-то очково оставлять схему в таком виде (просядут полюса ПБ/МБ, П/М, ПХС/ОХС - поплывут все времена). ИМХО так как-то.
|
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#10 (ссылка) | |
Super V.I.P.
![]() Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
|
Цитата:
|
|
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#11 (ссылка) | |
Корифей СЦБ
Регистрация: 25.02.2009
Адрес: Ленинград
Возраст: 48
Сообщений: 9,496
Поблагодарил: 1605 раз(а)
Поблагодарили 2336 раз(а)
Фотоальбомы:
1
Загрузки: 317
Закачек: 7
Репутация: 1364
|
Цитата:
Проблемы в следующих случаях: 1. Режим ДСН 2. Режим мигания (включение показания в интервале) 3. Применение в мигающих показаниях на входных огневух на 25 Вт. Надо применять огневухи на 15 Вт с лампами на 25 Вт. 4. Переключение фидеров (на ЭЦ-9, МРЦ-13), если неправильно включены повторители путевых.
__________________
"Не думай. Думаешь - не говори. Думаешь и говоришь - не пиши. Думаешь, говоришь и пишешь - не подписывай. Думаешь, говоришь, пишешь и подписываешь - не удивляйся." Ф.Э. Дзержинский. |
|
![]() |
Цитировать 2 |
![]() |
#12 (ссылка) | |
Super V.I.P.
![]() Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
|
Цитата:
|
|
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#13 (ссылка) | |
Super V.I.P.
![]() Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
|
Цитата:
При перегораний резервного желтого переходить на запрещаюшее. Последний раз редактировалось СУНДЕТОВ; 14.09.2015 в 15:07. |
|
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
#14 (ссылка) |
V.I.P.
![]() Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 95
Поблагодарил: 9 раз(а)
Поблагодарили 14 раз(а)
Фотоальбомы:
0
Загрузки: 100
Закачек: 3
Репутация: 7
|
А в режиме Ночь?
А в режиме ДСН? А при мигающем показании? (копипастчу предыдущего оратора)))) Но в общем и целом - респект и уважуха вам, Сан Саныч! |
![]() |
Цитировать 0 |
Поблагодарили: |
Данный пост получил благодарности от пользователей
|
![]() |
#15 (ссылка) |
Super V.I.P.
![]() Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 1,832
Поблагодарил: 760 раз(а)
Поблагодарили 1349 раз(а)
Фотоальбомы:
20
Загрузки: 124
Закачек: 1
Репутация: 549
|
Вся причина : ВНП отваливался до получения питания ПВЗ, я удлинил его жизнь.
А так режимы ДН ,НН,ДСН не причем. |
![]() |
Цитировать 0 |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электропитание устройств электрической централизации ЭЦ-10-88 (4 альбома) - 501-05-102.88 | Толян | Электропитание железнодорожной автоматики | 6 | 10.06.2021 08:55 |
Электропитание устройств электрической централизации ЭЦ-10 - 501-0-86 | Admin | Электропитание железнодорожной автоматики | 2 | 31.08.2012 15:02 |
Схемы и конструкции питающих устройств электрической централизации малых станций ЭЦ-5 | ganz77 | Электропитание железнодорожной автоматики | 3 | 14.04.2010 13:27 |
=Техн. решения= Увязка устройств электрической централизации со схемами управления колесо-сбрасывающими башмаками - 410310-ТР | Толян | Релейные централизации | 0 | 11.02.2010 19:45 |
=Методичка= Проектирование устройств электрической централизации на крупных станциях - БелИИЖТ | СЦБист | Дипломы, курсовые, лекции, рефераты по СЦБ | 0 | 01.05.2009 14:01 |
![]() |
Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам): |
, , , , , , , , , |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|