Цитата:
|
Глобальных проблем с контактами не возникало. Но если рассмотреть вопрос с точки зрения повышения надежности приведите аргументы что понижается надежность. Может быть только процесс замены лампы более трудоемким и длительным становится.
А вот насчет напряжения на лампах вопрос, как бы отнеслись к тому что в инструкции оговаривалось только верхний предел напряжения 12 В а нижний предел не нормировался но ставилось условие что видимость должна соответствовать требованиям ПТЭ. |
Цитата:
viktors007 добавил 02.10.2011 в 20:51 Взависимости от питания 220В (разрешённые плюс и минус) напряжение на лампе разрешено от 12 до 10,5 Вольт. Если хорошо, тьфу, точно отрегулировать 10,9 - 11,0 Вольт, то горят без замены годами. На себе испытано. Как чуть больше 11-ти - так перегорать начинают. |
Вопрос к Николаю Николаевичу: как влезть в нормы 10.5-12.0 В при напряжении фидера по новому ПТЭ 198-242 В. Математика не получается.
|
Цитата:
10,5-12,0 - Математика и при старой норме +5,-10% не получалась, кроме того нужно учесть, что напряжение на лампе мы регулируем не плавно, а ступенями, да и погрешность прибора не кто не отменял. По идеи, объективно, если не использовать стабилизаторы, то норма на лампе должна быть более, чем +-10% |
Цитата:
ТК падение на ОМШ тоже надо учитывать. СУНДЕТОВ добавил 03.10.2011 в 08:29 Цитата:
2-х нитевых это болезнь.На однонитевых это мало встречается. |
Цитата:
Кстати, в ГОСТе на электроэнергию прописаны предельно допустимые уровни гармоник, в ПТЭ же ничего этого нет, и ЭЧ этим активно пользуется, эксплуатируя неисправные выпрямители на тяговых подстанциях постоянного тока. Пардон за офтоп, но у меня на двух станциях ОДНОВРЕМЕННО где-то на 3 сек загорались все электрофицированные рц, в том числе и без сквозного пропуска тягового тока (25 Гц, кодируемые 50). Фидера не переключались, не электрофицированные рц не промигивали. Что шло через конташку, неизвестно. По словам ДСП, случалось один-два раза в месяц |
Цитата:
|
Цитата:
тяга постоянка, загорались даже рц без сквозного пропуска тягового тока (не поймано, теоретически подозреваю срыв генерации ПЧ). За причиной в облака лезть не надо, она несколько ниже, всё дело в качестве электроэнергии. По секрету рассказали, что там два выпрямителя на тяговой. Один с исправными фильтрами, но шумит, поэтому на нём работать не любят. Другой не совсем исправен, но не шумит |
Цитата:
|
Цитата:
Есть соответствующие исследования академического института ИЗМИРАН. Есть определенная статистика таких отказов на широтных ходах Северной ж.д., расположенных в высоких широтах. Кстати, подобные проявления случаются не только на электрифицированных участках, где все намного хуже, потому, что все рельсовые цепи через средние точки ДТ объединены на огромном полигоне, но и на участках с автономной тягой. А в части "валить" - как раз наоборот, вот такие необычные, неочевидные отказы скорее всего и маскируются под "соединители", "окалину" и т.д. |
Цитата:
|
а решение проблемы с лампами просто, до безобразия... ставим давно проверенные и ну оочень хорошие СВЕТОДИОДНЫЕ комплекты... вот тока как убедить людей далеких от реалий что в наш век спутников режим ДСН так же актуален как и паровоз:oiE:
|
Уважаемые форумчане, в поисках информации по светофорным лампам набрел на эту ветку обсуждения ламп. Мне для музея лампы и время https://lampyivremya.ru/product/lamp...kol-p24s-17-2/ нужна короткая справка где, как и когда применяются лампы на 15,25,15+15,25+25 ватт. имеется ввиду на каких светофорах и какой мощности должны они устанавливаться. так же время замены ламп. их утилизация и т.д.
|
Цитата:
листы 74-76 |