sakhtechdoc 07.06.2016 12:53

Что тут, обсуждение вопроса умерло ?

sakhtechdoc добавил 07.06.2016 в 12:53
Интересно все измеряют сопротивление изоляции кабеля от трансформаторов рельсовых цепей до бутлежек этих рельсовых цепей, откуда уже джемпера к рельсам идут ? ). Причем делают это раз в квартал при графике 10.1.5.

бишкунак 20.12.2016 20:31

А что, нужно измерять?

vetal 20.12.2016 21:17

Цитата:

Сообщение от бишкунак
А что, нужно измерять?

Нужно в бутлежке отключить кабель от путевых перемычек и прокрутить кабель с монтажом мегомметром. Если изоляция ниже 20Мом, то нужно "поставить на изоляцию" кабель в РШ и прокрутить мегомметром кабель еще раз. Возле входных светофоров при ПАБ и возле проходных при АБ питающие и релейные трансформаторы могут находиться в РШ. Вот и нужно измерять изоляцию кабеля от питающего или релейного трансформатора РЦ в РШ к бутлежке.