Тема: Увязка ДЦ «Сетунь» с ЭЦ-МПК


Технические решения 18761946.18701.000.ТР 01

Увязка ДЦ «Сетунь» с ЭЦ-МПК

http://scbist.com/scb/uploaded/21_tr....000.tr.01.rar
Углев Дмитрий на форуме   Ответить с цитированием 0
Поблагодарили:
Данный пост получил благодарности от пользователей
Старый 18.09.2010, 17:40   #2 (ссылка)
Кандидат в V.I.P.
 
Аватар для papsuev


Регистрация: 18.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 19
Поблагодарил: 0 раз(а)
Поблагодарили 1 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Загрузки: 152
Закачек: 0
Репутация: 0
у нас куча таких станций. Пускаем и пускаем!
В принципе теперь проблем нет. По первости были какие-то вопросы. А теперь вообще всё без проблем ... одно наслаждение.

используем 2 типа увязок.

1. блок ББКП через плату расширения портов (com3) на adam4250 и напрямую в КТС УК.
2. блок БКПМ через стык увязки с РПЦ

Последний раз редактировалось papsuev; 13.10.2010 в 07:31.
papsuev вне форума   Ответить с цитированием 0
Старый 24.12.2010, 17:43   #3 (ссылка)
Кандидат в V.I.P.
 
Аватар для shadeshade


Регистрация: 30.11.2009
Сообщений: 49
Поблагодарил: 13 раз(а)
Поблагодарили 9 раз(а)
Фотоальбомы: 0
Загрузки: 37
Закачек: 0
Репутация: 0
По этим ТР в таблице сигналов ТС (лист 15) есть ячейки АД1:АД5 (для выбора кода станции), я так понял они нужны при использовании блоков ББКП, а какой вид таблицы ТС при использовании блоков БКПМ (по ТМП 410728)?

И еще может кто сможет помочь? Есть станция с Ebilock-950, ее надо увязать с ДЦ "Сетунь". Схемы увязки, впринципе, есть по 410412-ТМП, но есть вопрос... Нужны ли в этом случае блоки БРКП (осн и резерв) ну и реле РК.. Я так понял что снятие сигналов ТС идет напрямую через машинный интерфейс (через блоки БКМП), значит другие блоки БРКП не нужны, а эти два?

Последний раз редактировалось shadeshade; 24.12.2010 в 17:53.
shadeshade вне форума   Ответить с цитированием 0
Старый 25.12.2010, 08:41   #4 (ссылка)
V.I.P.
 
Аватар для Avton


Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 456
Поблагодарил: 197 раз(а)
Поблагодарили 853 раз(а)
Фотоальбомы: 9
Загрузки: 291
Закачек: 1
Репутация: 241
shadeshade,
1.смотри БТТР-041027 (Увязка МПЦ с ДЦ Сетунь)
2. 410412 - ТМП Устарел. См. 410728 - ТМП
БРКП не нужны. Нам правда понадобились БРКП для снятия тех сигналов, которых нет в мпц. В понедельник смогу выложить пример схемы.

Последний раз редактировалось Avton; 25.12.2010 в 08:52.
Avton вне форума   Ответить с цитированием 0
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пункт контролируемый системы ДЦ «СЕТУНЬ» (КП ДЦ «СЕТУНЬ») Admin Диспетчерские централизации и диспетчерский контроль 1 18.01.2017 13:55
=Техн. решения= Электрическая централизация ст. Бологое. Увязка МПЦ ЭЦ-ЕМ с ДЦ "Сетунь" и ДЦ "Тракт" - 230402 ТР Admin Диспетчерские централизации и диспетчерский контроль 3 18.10.2013 18:49
Увязка ПВ-ЭЦ и ДГА Sama Y Устройства электропитания и ДГА 17 14.09.2012 15:55
Увязка ДГА Э-8Р с ПВ Jivoy Устройства электропитания и ДГА 1 16.02.2011 16:20
Увязка ebilock-950 с АПК-ДК zrk2907 Поиск документации 3 11.05.2010 16:35

Ответ

Возможно вас заинтересует информация по следующим меткам (темам):
Сетунь, Увязка


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.



Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.

СЦБ на железнодорожном транспорте Справочник 
сцбист.ру сцбист.рф

СЦБИСТ (ранее назывался: Форум СЦБистов - Railway Automation Forum) - крупнейший сайт работников локомотивного хозяйства, движенцев, эсцебистов, путейцев, контактников, вагонников, связистов, проводников, работников ЦФТО, ИВЦ железных дорог, дистанций погрузочно-разгрузочных работ и других железнодорожников.
Связь с администрацией сайта: admin@scbist.com
Advertisement System V2.4